> 만들어진 파일의 라이브러리를 옮기려고 하면 핵심 칩은 옮겨지지 않으면서
> Selected components are connected to protected routes
> 메시지 에러가 뜹니다.
> 저항같은 부품은 옮겨 집니다.
> 어디서 protection을 풀어야 하나요?
>
> PADS v5.2
>

안녕하세요 이디앤씨 입니다.
Protected는 Route된 선에 지정하는 것이기 때문에 Routes를 풀어주셔야 합니다.
전체를 Net 또는 Pin-pair로 잡으신다음에 Properties로 들어가셔서 Potect Routes체크박스를 해제해 주시면 됩니다.