[ECO to PCB] 후에 layout에 있는 blind via들이 삭제됩니다.
페이지 정보
2023-07-28 13:43 | Posted By 한성수
Xpedition Standard / PADS 제품에 대해서 자세히 알고 싶은가요? 사용 중에 궁금한 점이 있으신가요?
Support를 통해서 도움을 받으세요.
Xpedition Standard / PADS 제품에 대한 문의와 사용상의 질문에 대한 답변을 드리고, 사용 동영상 강좌 등의 유용한 정보들을 제공해 드립니다.
안녕하세요.
라우팅을 거의 완료한 상태에서, 회로가 변경되는 경우,
Logic - Tools - PADS Layout (PADS Layout Link) - ECO To PCB 를 통해서, 회로 변경사항을 layout에 반영합니다.
이때 고주파 주변 GND plane에 추가했던 blind via들이 삭제됩니다.
blind via가 삭제되지 않도록 할려면 어떻게 해야하나요?
ED&C님의 댓글
ED&C |안녕하세요. 이디앤씨 입니다.
Tools - Options - Design - Group Editing에 보시면 Keep Stitching vias가 혹시 해제되어 있지는 않은지 확인해보시기 바랍니다.
해제되어 있다면 Check하시고 진행해보시기 바랍니다.
감사합니다.
한성수님의 댓글
한성수 |안내해주신대로 via 속성에서 Glue 체크 후 삭제되지 않았습니다.