GND Copper pour가 정상적으로 안 깔립니다.
페이지 정보
2023-02-20 15:26 | Posted By dhk
Xpedition Standard / PADS 제품에 대해서 자세히 알고 싶은가요? 사용 중에 궁금한 점이 있으신가요?
Support를 통해서 도움을 받으세요.
Xpedition Standard / PADS 제품에 대한 문의와 사용상의 질문에 대한 답변을 드리고, 사용 동영상 강좌 등의 유용한 정보들을 제공해 드립니다.
아래 사진과 같이 copper pour를 실행하고 Verify Design --> Connectivity 실행하면 38개의 GND Pin이 Error 발생합니다.
모두 DGND로 Net가 동일한데 어떤건 연결되고 어떤건 안되고 그럴까요...
파일 첨부합니다.
ED&C님의 댓글
ED&C |안녕하십니까? ED&C입니다.
보내주신 파일로 확인 해 보면 Copper Pour 실행 후 살펴 보면 부품의 단자의 GND와 Copper와 연결이 안되는서 나오는 부분이 해당 부분 전체 나옵니다.
자세한 내용은 유선으로 연락 드리겠습니다.
유선 연락이 안되어서 당사로 연락 주시면 해당 내용 설명 드리겠습니다.
감사합니다.