VIA 관련 문의 드립니다
페이지 정보
2021-01-15 09:58 | Posted By KIMHH
Xpedition Standard / PADS 제품에 대해서 자세히 알고 싶은가요? 사용 중에 궁금한 점이 있으신가요?
Support를 통해서 도움을 받으세요.
Xpedition Standard / PADS 제품에 대한 문의와 사용상의 질문에 대한 답변을 드리고, 사용 동영상 강좌 등의 유용한 정보들을 제공해 드립니다.
같은 NET 일 경우 VIA가 부품 PAD 안으로 들어가도 에러가 나지 않는데요
PAD 안에 VIA가 들어가 있을 때 에러로 표시하는 항목은 없나요?
파일 첨부 했습니다
ED&C님의 댓글
ED&C |안녕하세요. 이디앤씨입니다.
Verify Design에서 Clearance 선택 후 Setup을 누르면 검사할 항목을 선택할 수 있습니다.
검사항목이 Net to all로 체크 되어 있는지 확인 부탁드립니다.
감사합니다.
김형화님의 댓글
김형화 |Net to all 체크 되어 있어도 에러로 안나오고요
체크가 안되어 있어도 에러로 안나오네요
ED&C님의 댓글
ED&C |안녕하세요. 이디앤씨 입니다.
SMD 패드 위 Via 체크하는 방법은 아래와 같습니다.
1. Verify Design 창에서 Latium Design Verification 선택
2. Setup - Via at SMD 항목 체크
3. 디자인 검사