GND 내층 Thermal 문제
페이지 정보
2020-11-24 19:07 | Posted By 정하영
Xpedition Standard / PADS 제품에 대해서 자세히 알고 싶은가요? 사용 중에 궁금한 점이 있으신가요?
Support를 통해서 도움을 받으세요.
Xpedition Standard / PADS 제품에 대한 문의와 사용상의 질문에 대한 답변을 드리고, 사용 동영상 강좌 등의 유용한 정보들을 제공해 드립니다.
첨부 그림과 같이 4층 PCB 설계중 2층 GND에 FLOOD를 했을 때 일부 DIP 부품 핀이 GND와 연결되지 않습니다.(노란색)
매뉴얼로 연결 할 수 있거나 해결할 수 있는 방법 부탁드립니다.
ED&C님의 댓글
ED&C |안녕하세요. 이디앤씨입니다.
아래의 사항들 확인 부탁드립니다.
1. 부품 핀 선택 - 마우스 우클릭 - Properties - Plane Thermal 체크 확인
2. 부품 핀 선택 - 마우스 우클릭 - Properties - Pad Stack - Plated 체크 확인
해당 사항으로 해결이 안되실 경우, 파일 공유가 가능하시면 jy.jeon@ednc.com으로 파일 공유 부탁드립니다.
감사합니다.
정하영님의 댓글
정하영 |이메일 보내드렸습니다.