ECO to PCB 에러 문의

페이지 정보

2020-11-02 16:18  |  Posted By 김승호

본문


b1148e831862e0f905b293caf8c0d835_1604301

안녕하세요.

 

이건 왜뜨는 건지요??

 

답변 부탁 드립니다. 

Comments

김승호님의 댓글

김승호  |

해결 했습니다.

ED&C님의 댓글

ED&C  |

안녕하세요. 이디앤씨입니다.

PADS Logic과 PADS Layout의 층 수가 달라 발생하는 메시지입니다.
디자인 룰에서 Conditional 룰과 Differential 룰을 사용하는 경우 로직과 레이아웃 레이어 수를 동일하게 설정하시어 사용하시면 됩니다.

감사합니다.

김승호님의 댓글

김승호  |

근데 궁금한게 Logic 에서는 층수 설정한거 어디에 써먹ㅇ나요?

ED&C님의 댓글

ED&C 댓글의 댓글  |

안녕하세요. 이디앤씨입니다.
Logic에서 Layout으로 넘길때 적용됩니다.
감사합니다.

김승호님의 댓글

김승호  |

감사합니다~^^